Старший сотрудник
Зарегистрирован:
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
Сообщений:
72
|
В алгоритме измерения применяется взятие 32-х
отсчетов за период ,суммирование их , деление на 32 .Важно выдержать четкое попадание всех отсчетов именно в период сигнала . Тогда не будет плавания результата с частотой биений ,как разность между частот 32 отс. и сигнала. Добиваемся этого путем программного регулирования частоты внутреннего генератора контроллера константой OSCCAL , иначе сказать калибрующей . Даже рассчитав к-ты деления таймеров , мы не попадаем в период ,если частота не 4 МГц.А еще и сеть не 50Гц. И кварц тут не спасает .Если только не измерять частоту сети программно . В данном проекте это не надо , как и в "Барьер" проще использовать подстройку частоты вручную - Это не Вольтметр и 1-2 % уже хорошо (пороги широко регулируются , да и дифференциалы dНВ и dВВ для нижнего и верхнего порогов выставляются). Мне приносили штук пять "Барьер" у которых слетели константы и показания плавали ~30в.Пришлось купить новые .Тут и прошивка не поможет. В своем же проекте я могу всегда заново записать dПВ в ЕЕПРОМ.А если сеть не 50Гц подстроить по стабильности показаний .
Отправлено: 21.11.2010 22:53
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
Сообщений:
72
|
По OSCCAL .Думаю из-за отсуствия заводской калибровки
кроме как на 1 МГц и не делают защиты на Тини26 . Надо настраивать каждое изделие . У Pic нет таких проблем . Зато если теряется константа калибровки при стирании ЕЕПром , то пи,,,ц. Её очень трудно восстановить.
Отправлено: 21.11.2010 21:29
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
Сообщений:
72
|
Скорее всего это последняя .Надо было сразу мне
подумать о то , что у нас не 50 Гц . Теперь вопрос. Имеет ли смысл сделать на этой же базе блок управления релейным стабилизатором ,есть ли проблемы с ними ? Например с Luxeon . Поставить 3 регистра на 3 индикатора мерять вход , выход , ток . Переключать реле . Но нигде не могу найти схему силовой части например Luxeon WDR-10000 .
Отправлено: 21.11.2010 21:21
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
Сообщений:
72
|
Это пример восстановления сгоревшего "Барьера"
вместо покупки нового .Печатка не совсем понятна для одного экземпляра . Но дело не в том . Поплавав в океане советов по внутреннему генератору, пересмотрел калибровку в меню путем записи значения OSCCAL при включении и после коррекции по минимуму колебаний ( биений ) показаний. Так как после сброса при вкл. по даташиту автоматом прописывается калибрующая константа для 1МГц , в начале проги мы пишем ее из ЕЕПРОМ ,а меняем в меню в опции dПВ от 100 до 220.В среднем на 3-х чипах у меня она была в районе 170=180 . Записав 175 в моем собранном и 176 в другом,получились очень устойчивые показания в пределах 1-2 в. Также можно применять при частотах сети не 50гц, а у нас всегда 49.8 летом и до 49.5 зимой . Поэтому при синхронном измерении надо подгонять частоту квантования отсчетов под сигнал . Программу выкладываю .
Отправлено: 21.11.2010 14:59
Отредактировано пользователем Haimovich 21.11.2010 15:35:24
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
Сообщений:
72
|
Собрал и себе . Без контроля за 20 мс .Дома норма 240(см пост 46 )
Еще подумал , что когда фаза падает на 0 , ноль горит не сразу а сначала идут скачки .Сам видел как горят силовые . Это не 0.2 с , а секунды с перепадами .
Отправлено: 21.11.2010 11:28
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
Сообщений:
72
|
Переключать из меню режимы более чем есть нельзя
из-за того , 99.6 % памяти съедено . Нужен переход на хотя-бы М48 - это уже другой проект . А этот проект позволяет улучшить, сделанное на Тини26 ,устройство из поста 1 форума . Новые версии учитывают пожелания настолько, насколько позволяет мой программистский уровень. А я всего лишь радиолюбитель .
Отправлено: 20.11.2010 22:16
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
Сообщений:
72
|
Прошивка с временем реакции 160мс .
Без реакции на 270 каждые 20 мс . У меня дома уже при 247 эта функция срабатывает . У кого норма 220 +_10в может шить прошивкой с поста 38 . Или уберет комментарий /* в 219 и */ в 222 строках текста и скомпилирует проект заново версией СodeVision 2.04.4а. При это добавится реакция на 270в за 20мс . Но , повторяю , могут быть проблкмы с нежелательным отключением , когда в сети порядка 240в и выше.
Отправлено: 20.11.2010 20:25
Отредактировано пользователем Haimovich 20.11.2010 20:42:23
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
Сообщений:
72
|
Это (64 выборки ) скорее всего будет в другом проекте , например
на Меге48 или 8 . Для уменьшения времени отпускания реле можно выбросить демпферный диод , заменив его кондером на 470пик 630в и поставить высоковольтный транзистор типа MJE 13001 . Или хотя бы последовательно с диодом включить резистор порядка 300 Ом .
Отправлено: 20.11.2010 16:08
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
Сообщений:
72
|
Информация к размышлению :
И не забываем о наличии в любом нормальном импульсном БП входного фильтра ( RC ,LC ), а также о требовании наличия корректора мощности при Р>=200 Bt . Электропроводка тоже неплохой фильтр для мкс. выб- росов .Да и сами входные выпрямители не идеальные. Всегда ток заряда ограничен и при коротком воздействии высоким напряжением реакция не соответ- ствует модели пикового детектора .Тут модератор загнул . Всегда в сети есть и киловольты в течении короткого времени и , если бы было в точности по его теории то все бы давно уже у всех сгорело . По ссылке выше , по моему мнению здраво подошли при определении рекомендаций по защите .
Отправлено: 20.11.2010 15:36
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
Сообщений:
72
|
Добавил команду на отключение при U>270 ( по ITIC )сразу после измерительного периода , т.е. через 20мс .
Проверить не успеваю - надо на працю . Процентов на 99 должно работать корректно . Прикреплённый файл: Zaschita_Tiny26_5_tunes_severalrect_& control_270v.zip Размер: 125.02 KB; Просмотры: 990
Отправлено: 19.11.2010 17:55
|
|