вопрос по UPS
Главный Инженер
Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23
Из: Тирасполь
Сообщений: 1581
Не в сети
Итак, на повестке дня бесперебойные источники питания(ИБП)
Пишут, что время работы от ИБП составляет 15 мин. http://market.yandex.ru/faq.xml?CAT_ID=969705&hid=91082

Вопрос: сколько времени UPS будет отдавать свою энергию на потребителя?
А1=А2
(Слева - энергия UPS, справа - энергия потребителя)
U*I*t=P*t

возьмем батарею CSB GP 1272 F2, которую устанавливают в UPS. Ее параметры - 12 В, 7,2 А*ч.

U=12 В, It=7.2 А*ч, P=100 Вт (мощность моего компа)

t=U*I*t / P=12*7.2 / 100=0.86 (часа)=52 мин.

Применим еще КПД=0,9 на потери в конвертере DC-AC, получим 47 мин.
Не сходится с 15-ю минутами.

Отправлено: 25.05.2009 18:19


Re: вопрос по UPS
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 20:24
Из: Рыбница
Сообщений: 2505
Не в сети
Цитата:
U=12 В, It=7.2 А*ч, P=100 Вт (мощность моего компа)


Это мощность твоего компа. А какая номинальная мощность ИБП?

Отправлено: 25.05.2009 19:03
_________________
Информация


Re: вопрос по UPS
Главный Инженер
Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23
Из: Тирасполь
Сообщений: 1581
Не в сети
предполагаем, что у ИБП мощность равна 100 Вт или больше.
По прайс-листам Тираета 400, 650 и 1200 Вт есть модели.

Отправлено: 25.05.2009 19:10
_________________
Паяй только то, что нельзя купить!
То что нельзя купить - надо спаять!


Re: вопрос по UPS
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 20:24
Из: Рыбница
Сообщений: 2505
Не в сети
Цитата:
По прайс-листам Тираета 400, 650 и 1200 Вт есть модели.


Вот ты сам и ответил на поставленный вопрос. Мощность 400 ватт больше твоей в 4 раза, следовательно при номинальной мощности ИБП проработает:
47 (мин) / 4 , сколько будет?
Порядка 15 минут?

Отправлено: 25.05.2009 19:14
_________________
Информация


Re: вопрос по UPS
Главный Инженер
Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23
Из: Тирасполь
Сообщений: 1581
Не в сети
погоди,мощность, что пишут в прайс-листах и не просто мощность, а максимальная мощность всего-навсего определяет максимальный ток, который можно прогнать через UPS, чтоб не спалить плату конвертера.

Отправлено: 25.05.2009 19:28
_________________
Паяй только то, что нельзя купить!
То что нельзя купить - надо спаять!


Re: вопрос по UPS
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 20:24
Из: Рыбница
Сообщений: 2505
Не в сети
Погоди погоди)))
А есил я включу в ИБП лампочку на 1 ват, то сколько ИБП проработает? Несколько суток. Так что расчёты - это просто расчёты для твоего компа. А на упаковке все расчёты ведут для номинальной мощности))

Отправлено: 25.05.2009 19:53
_________________
Информация


Re: вопрос по UPS
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 19:40
Из: Тирасполь
Сообщений: 6479
Не в сети
Цитата:
Пишут, что время работы от ИБП составляет 15 мин.

А там разве не пишут, при какой мощности?

Отправлено: 25.05.2009 19:53
_________________
Открыть изображение в новом окне


Re: вопрос по UPS
Главный Инженер
Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23
Из: Тирасполь
Сообщений: 1581
Не в сети
все понял, 15 мин - это на полную мощность.

Отправлено: 25.05.2009 20:06
_________________
Паяй только то, что нельзя купить!
То что нельзя купить - надо спаять!


Re: вопрос по UPS
Сотрудник
Зарегистрирован:
07.05.2009 9:20
Из: Казань
Сообщений: 38
Не в сети
и при номинальной нагрузке.
на холостом ходу упс, к примеру модели Back-APC 475 выдаёт порядка 170в. при увеличении мощности подключенной нагрузки напряжение начинает увеличиваться.

Отправлено: 26.05.2009 15:32


Re: вопрос по UPS
Главный Инженер
Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23
Из: Тирасполь
Сообщений: 1581
Не в сети
купил UPS. Никакими 47 минутам и не пахнет! Походу стоит принудительная отсечка по времени. Микросхема "великодушно разрешила" питаться целых 12,5 минут!

Млять, еще и током йопнуло меня! Оказалось, что на обоих штырях вилки ИБП - фаза!

Отправлено: 27.01.2014 13:02

Отредактировано пользователем grom 27.01.2014 14:00:34
_________________