Просмотр этой темы:
1 анонимных пользователей
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
Сообщений:
2502
|
Чистая синусойда на выходе. Мощность инвертора 2000 VA (1600 Ватт). 3 аккумулятора 12V 9Ah. Масса 25 кг.
Фото бесперебойника "во всей его красе" Не распаянные элементы на плате - наверное для более мощной версии на 3000 VA Нравится в нём всё, кроме жудкого рёва вентилятора. Звук был как у фена... Заменил штатный вентилятор 24V 0.2A 3600 rpm на четыре вентилятора 12V 0.1 A 1500-2000 rpm (последовательно-параллельно) Два на инвертор и два на трансформатор. Стало тише работать. Но теперь был слышен гул трансфоматора. Подложил под крепление трансформатора термопрокладки (для демферирования), чтобы не вибрировал на корпус. Запускаю, тишина! Закрыл крышку, ставлю, опять гудит... Снимаю крышку - тишина... Оказалось, что сильно вибрирует крышка UPS. Магнитится к трансформатору. При первом запуске, вообще бьётся об него, поэтому разработчики положили на него кусок отбойника-резинки Работает без крышки, и уровень шума вполне устраивает. Вот только не нравится сильный нагрев трансформатора, даже без нагрузки. Греется только сердечник, катушки холодные. Можно как-то охладить трансформатор, не вентиляторами? Поставить к его сердечнику алюминиевый радиатор например?
Отправлено: 07.12.2022 11:05
|
|
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
Сообщений:
2502
|
А, ещё программа мониторинга через USB в первый день работала, на второй день перестала распознавать UPS. Кто-то сталкивался? думаю, что отпаялся USB коннектор. Он сильно люфтит, и при подключении к компьютеру, ничего не происходит, никаких звуков подключения USB устройств...
Отправлено: 07.12.2022 11:38
|
|
Технический Директор
Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
Сообщений:
2249
|
Цитата:
Подложил под крепление трансформатора термопрокладки (для демферирования), а толку? Через винты то вибрация на корпус передается. Ты ж не на резиновых растяжках транс подвесил.... Как это крышка может к трансформатору притягиваться? Этож не дроссель, у транса замкнутый в сердечнике магнитный поток... Греется до какой температуры? Зимой неплохо -дополнительное отопление
Отправлено: 08.12.2022 0:42
|
|
Паяй только то, что нельзя купить!
То что нельзя купить - надо спаять! |
||
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
Сообщений:
2502
|
Греется около 50-60 градусов. А под шляпки болтов подложил резиновые шайбы, от велосипедной камеры) Так что через болты тоже меньше вибраций. Сначала и под трансформатор поставил резинки, потом понял, что лучше термопрокладки, и температура немного упала.
Как крышка магнитится - не знаю. Но при запуске звук, будто молотком по ней бьют) Поднёс ножницы к трансформатору - они в руках начинают заметно вибрировать.
Отправлено: 08.12.2022 8:27
|
|
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
Сообщений:
2502
|
Помогите определить настройки ИБП. В инструкции описана только половина настроек, наверное для старой версии прошивки.
Вот, что по инструкции есть: OUT 220 - Output Voltage. Выходное напряжение. 200/220/230/240 Вольт FRE 50 - Frequency. Выходная частота 50/60 Герц BOO 14.1 VDC - Boost Charge voltage. Напряжение заряда аккумулятора "с нуля". По инструкции только для чтения, но настраивается 13.6-15.0 Вольт. FLO 13.5 VDC - Floating Charge voltage. Напряжение "поддерждки" аккумулятора. По инструкции только для чтения, но настраивается 13.2-14.6 Вольт. ALA 10.8 VDC - Alarm. Незадокументировано. Напряжение сигнализации о низком заряде аккумулятора. 9.6-13.0 Вольт. EOD 10.2 VDC - End of disharge. Напряжение, при котором заканчивается разряд аккумулятора, и ИПБ отключается. 9.6-11.5 Вольт. CHA 1 A - Charging. Ток заряда аккумулятора 1/2/3 Амеры. NLS OFF, 3%, 2' - Inverter no-load shutdown. Отключение инвертора, при низкой нагрузки. Включить, процент нагрузки и время, через которое произойдёт отключение. ECO OFF - Inverter no-load power saving. Энергосберегающий режим инвертора без нагрузки. Что он сберегает? Форму синусойды? ACA ON - AC self-start auto. Автозапуск при подачи напряжения от сети. По инструкции эта функция только для башенных ИБП. В стоечных нет. Но присутствует. DCA OFF, 1.0 - DC self-start auto. Автозапуск при подачи напряжения на батарею. А что такое 1.5? По инструкции эта функция только для башенных ИБП. В стоечных нет. Но присутствует. SAV NO - Сохранить настройки Вот, что не задокументировано: INP 120% RAN 10% ITR OFF OTR OFF Кто знает, что это за настройки?
Отправлено: 08.12.2022 10:51
Отредактировано пользователем an 08.12.2022 11:06:49
|
|
Технический Директор
Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
Сообщений:
2249
|
Напряжения заряда/разряда в настройках приводятся для одного 12В аккума, а подключено 3шт. последовательно....
Gembird он такой Gembird..... Eco off, он же режим Green Mode, микруха отключает инвертер через 15 мин. если нагрузка меньше 15Вт (на разных ИБП время и мощность разные), чтоб инвертер не высаживал аккумуляторы. Например, если ночью отключили на 6 часов энергию, а к ИБП подключен только рабочий комп. Другое дело -если подключены круглосуточные потребители, которые потребляют меньше 15Вт...типа холодильника в фазе остановленного компрессора, или роутера/маршрутизатора, тогда Green Mode надо выключить....
Отправлено: 08.12.2022 14:50
|
|
Паяй только то, что нельзя купить!
То что нельзя купить - надо спаять! |
||
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
Сообщений:
2502
|
Inverter no-load shutdown отключает инвертор, если нет нагрузки. А Eco - это какое-то энергосбережение. В Onlint UPS (двойного преобразования) ECO режим переводит их в In-Line режим, т.е. работа только от сети, без двойной конвертации, и инвертор не работает когда подключена сеть. Но этот гембирд In-line. Что там экономить не известно. Надо замерить токи холостого хода от аккумулятора с ECO OFF и ECO ON
Отправлено: 08.12.2022 19:23
|
|