Re: Мерцание ламп от фена
Главный Инженер
Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23
Из: Тирасполь
Сообщений: 1556
Не в сети
Недостаточно входных данных для решения задачи:
Принципиальная схема электросети.
Параметры применяемого фена.
Параметры люминесцентных ламп. Есть ли другие типы ламп в сети?
Переходные сопротивления в розетках.
Когда была протяжка винтов на клеммах входных автоматов?
Какое напряжение сети?

Отправлено: 20.03 14:47
_________________
Паяй только то, что нельзя купить!
То что нельзя купить - надо спаять!


Re: Мерцание ламп от фена
V.I.P.
Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09
Из: Мухосранск
Сообщений: 1912
Не в сети
Еще забыл анализы, и справку из ФСБ.

Отправлено: 20.03 20:34
_________________
- Кто первый надел белый халат – тот врач! Кто не успел первым – тот больной!
- Во вселенной Света я был Тьмой. Может быть во вселенной Тьмы я


Re: Мерцание ламп от фена
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 22:26
Из: Тирасполь
Сообщений: 3314
Не в сети
И от нарколога справочку. Все остальное не обязательно.

Отправлено: 20.03 21:04


Re: Мерцание ламп от фена
V.I.P.
Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09
Из: Мухосранск
Сообщений: 1912
Не в сети
Я не могу никуда выйти - на окнах решетки, а в дверь охрана не пускает.

Отправлено: 20.03 22:14
_________________
- Кто первый надел белый халат – тот врач! Кто не успел первым – тот больной!
- Во вселенной Света я был Тьмой. Может быть во вселенной Тьмы я






[Расширенный поиск]


Разное

Вместо высоковольтного провода можно использовать обычный, пропустив его через трубку от капельницы.