Просмотр этой темы:
1 анонимных пользователей
Сотрудник
Зарегистрирован:
01.07.2009 22:09 Из: россия
Сообщений:
40
|
Всем доброго здоровья.
Я купил бытовой погружной (глубинный) вибрационный насос "Малыш" с параметрами : 220 вольт мощность 220 ватт ток 4 ампера. Поскольку насос для полива и одновременно для водоснажения дома, то для безопасности приобрёл производственный разделительный трансформатор с двумя раздельными обмотками по 220в. и мощн. 250вт. При подключении насоса через данный трансформатор, спустя 5 минут из транформ. повалил дымок. Насос исправный, без трансф. качает часами и всё нормально. транс проверял лампочкой 300вт и через 5часов был еле тёплый, не смотря на превышение нагрузки! Купил ещё один транс, картина та же. Настораживает ток в 4 ампера, значит низкий косинус, эл.счётчик показывает 1квт за 4,5 часа, т.е насос потребляет именно 220ватт активной энергии, на амперметре заявленные по паспорту 4ампера. Можно ли при помощи кондесатора понизить реактивную энергию (с 4А ДО 1А) И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Отправлено: 20.06.2010 21:11
|
|
Главный Технолог
Зарегистрирован:
20.02.2010 14:54 Из: тирасполь
Сообщений:
283
|
Имеется в наличии 1КВт разделительный транс.....
Отправлено: 20.06.2010 21:52
|
|
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
|
||
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 20:40 Из: Тирасполь
Сообщений:
7258
|
параллельно нагрузке подключить конденсаторы. Емкость экспериментально подбирай. Но трансформатор все равно надо хотябы на 400 Вт, так как косинус фи плавать в зависимости от нагрузки будет
Отправлено: 20.06.2010 22:51
|
|