Сотрудник
Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
Сообщений:
38
|
с этим всё впорядке! дисплей выдавал бы аварийную сигнализацию! всё работае нормально, нокак дело доходит до отключения и включения реле компрессора и вентиля тора молчат- нет сигналов с микросхем!
Отправлено: 23.07.2011 19:52
|
|
Сотрудник
Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
Сообщений:
38
|
проблема явно в чём-то внешнем, питание на реле компрессора и вентилятора идёт с разных микросхем, а не включается ни то ни другое!
Отправлено: 23.07.2011 19:48
|
|
Сотрудник
Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
Сообщений:
38
|
микросхему памяти я тоже перекинул с одной платы на другую... получается и настройки тоже перешли на другую плату. Но тоже повторно не срабатывает. А цепочка сброса как её найти?
Отправлено: 23.07.2011 19:04
|
|
Сотрудник
Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
Сообщений:
38
|
ооо спасибо за пояснение...я кажется понимаю где искать
Отправлено: 23.07.2011 18:50
|
|
Сотрудник
Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
Сообщений:
38
|
а как это можно сделать? признаюсь не совсем понял последнее ваше сообщение. Поправте меня, если что...как я понял "епромина" это мк, которую можно программировать? так я уже методом "тыка" пробовал её заменить на другую, которую я выпаял из другой рабочей платы, но результат всё тот же. В этом случае не совсем понимаю как ещё по другому посмотреть эту епромину, если даже замена не помогает. Поправте пожалуйста, если моё мнение ошибочно. я совсем запутался уже
и как посмотреть цепочку сброса мк? я её тоже пробовал заменить, но не помогло... у меня есть 2 платы, одна рабочая точно, со своего кондиционера снял...и вот я пробовал заменить все мк, но проблема осталась...знаю, что пошёл не правильно, но уже нет вариантов
Отправлено: 23.07.2011 18:39
|
|
Сотрудник
Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
Сообщений:
38
|
как писал evildesign дело не в кварце - это точно! более того...появилась возможность заменить МК на проверенную... тоже не помогло...но было замечено следующее: после длительного нахождения без питания (т.е. я оставил плату на пару часов) и повторного включения, ОДИН раз всё срабатывает...а затем снова не хочет. Такое заметил несколько раз уже. и всё-таки не понятно в чём дело. Может есть какие ещё идеи?
Отправлено: 23.07.2011 16:50
|
|
Сотрудник
Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
Сообщений:
38
|
Спасибо, теперь буду знать что такое трёхногий кварц! а сама МК не сгорит, если поставить другой кварц (имею ввиду номиналом другой)? или просто частота будет другая и всё
Отправлено: 23.07.2011 10:33
|
|
Сотрудник
Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
Сообщений:
38
|
Думаете дело в епромке? об этом тоже думал, но перешить нет возможности...остаётся только пойти искать по бутикам новую(, а это уже последний вариант. Кондиционер то работает, только не хочет включаться "повторно". странно может сбилось что-то
Отправлено: 23.07.2011 10:32
|
|
Сотрудник
Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
Сообщений:
38
|
Выложил сюда, не хотел уменьшать!
Отправлено: 22.07.2011 23:56
|
|
Сотрудник
Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
Сообщений:
38
|
Доброго времени суток! Сам не электронщик, а только учусь! Проблема в плате управления от кондиционера (Midea MSE-09HR): нет сигнала с микросхемы на "повторное включение" компрессора и вентилятора наружки! "Повторное"- не включается после отключения с пульта, после набора температуры, после смены режима зима-лето должен включиться после задержки (2-3 мин),но запускается только при полном обесточивании и повторном включении! Ощущение что проблема с таймером (кварцем) только не знаю как его проверить! Может нет разрядки полной... Подскажите как проверить можно?
Ещё вопрос, там стоит кварц трёхногий ZTT 4.00M6 (керамический) можно ли вместо него впаять двуногий (к примеру у меня есть на 4 MHz) чтобы проверить? будет ли реагировать микросхема или она может сгореть в таком случае?
Отправлено: 22.07.2011 20:36
|
|