Просмотр этой темы:
1 анонимных пользователей
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
24.12.2009 22:04 Сообщений:
122
|
вот такую штуку я собрал. питание у неё как я понял однополярное. значит и остальные навесы должны быть тоже такимиже. чтоб масса была общей.
Прикреплённый файл: фотка.jpg (35.95 KB) сам контроллёр.gif (24.83 KB) питание.gif (7.03 KB) ком порт.gif (10.89 KB) выводы.gif (21.78 KB)
Отправлено: 26.12.2009 21:12
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
24.12.2009 22:04 Сообщений:
122
|
подключил я термопару к ос. как на схеме с 8ой мегой. и на выходе проверил питание,оно почемуто не меняется при нагреве термопары.меняется если крутиш R8. и всё. как можно проверить ос? мож я его поджарил.
Отправлено: 26.12.2009 21:28
|
|
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 20:40 Из: Тирасполь
Сообщений:
7270
|
R8 на максимальное сопротивление, R7 крутишь, выставляешь 0 на выходе. после этого греешь термопару до 100 градусов, замеряешь сколько на выходе, и крутишь R8 выставляя нужное напряжение.
Чтобы не греть постоянно термопару, Замеряй, какое напряжение выдает к примеру на 200 градусов, и подавай такое же напряжение (Термопара работает? При повышении напряжения должно увеличиваться напряжение на термопаре) Собственно этим и проверишь ОУ. При изменении на входе, должно увеличиваться на выходе. Цитата: мож я его поджарил. Если на выходе изменяется напряжение, скорее всего жив ОУ
Отправлено: 26.12.2009 22:07
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
24.12.2009 22:04 Сообщений:
122
|
термопара рабочая. на ней омы меняются. а вот при пдключении к ос. на выходе нечего не меняется почемуто. паяльник не 100 ватный.
Отправлено: 26.12.2009 22:28
|
|
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 20:40 Из: Тирасполь
Сообщений:
7270
|
Цитата:
термопара рабочая. на ней омы меняются Ты уверен, что у тебя термопара?
Отправлено: 26.12.2009 22:30
|
|
Технолог
Зарегистрирован:
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
Сообщений:
203
|
А ти по какой схеме подключил термопару, по своей (от 8) или по той что МАСТЕР дал.
Отправлено: 26.12.2009 22:37
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
24.12.2009 22:04 Сообщений:
122
|
по своей от8.
Отправлено: 26.12.2009 22:44
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
24.12.2009 22:04 Сообщений:
122
|
да я уверен у меня термопара.100%. просто если мерять омметром как мне киповцы объяснили получаются омы. и таблицу для етого дела дали. сколько ом при какой температуре. ето если нет прибора под рукой. можно термопару сунуть в измеряемое вещество и посмотреть по омметру какая температара.
Отправлено: 26.12.2009 22:54
|
|
Технолог
Зарегистрирован:
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
Сообщений:
203
|
А ти резистори R5, R6 , R2 какие поставил?
Отправлено: 26.12.2009 22:54
|
|
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
24.12.2009 22:04 Сообщений:
122
|
ура-ура нашёл схему то что нужно вроде. специ совет нужен будет такая работать!!!!!!!!????????? и операционник нашёл откуда скавырнуть на материнках старых стоит. щас выложу схему. и питание однополярное. то что нужно.имеется ввиду часть с термопарой. остальное ставлю своё.
Прикреплённый файл: станция.gif (18.54 KB)
Отправлено: 26.12.2009 22:58
|
|