Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
09.06.2012 12:13
Из: Латвия
Сообщений: 109
Не в сети
Ну можно и так. У нас был кодовый замок на 60 В, так варистором на 200 В шунтировали обмотку соленоида. Но я советую включить параллельно контактам реле цепочки из последовательно включенного конденсатора и резистора. Конденсатор должен быть на напряжение не менее двойного напряжения сети (для сети 220-230 В это должно быть 630 В) и ёмкостью в 0,01 мкф, резистор 360-470 Ом 0,5 Вт.



Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Технический Директор
Зарегистрирован:
17.07.2010 14:42
Из: Спиртогонск
Сообщений: 2091
Не в сети
Какой смысл лепить варистор, он уберёт напряжение самоиндукции, но тем не менее, напряжение между контактами останется высокое и достаточное для образования дуги.
Резистор с конденсатором гораздо эффективнее - когда контакты размыкаются, они зашунтированы резистором, напряжение на конденсаторе равно нулю. По мере зарядки конденсатора напряжение между контактами растёт плавно, что и снижает искрение. А с варистором напряжение всё равно растёт скачком.
Резистор+конденсатор - стандартное и давно известное решение, зачем изобретать велосипед, да ещё с квадратными колёсами?
_____________________________

П.Н. А что мешает использовать оптореле? Здесь оно целесообразнее, особенно если учесть качество кЕтайских релюшек, которые так любят многие теперешние радиолюбители.

Не уверен - не включай.


Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Сотрудник
Зарегистрирован:
04.01.2014 22:04
Из: 3-е измерение
Сообщений: 50
Не в сети
Подскажите, что за оптореле? Оптрон?

Будьте проще, и люди к вам потянутся!


Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 23:26
Из: Тирасполь
Сообщений: 3926
Не в сети
А как часто реле будет отключать первичную обмотку? Будет отключаться только один контакт первичной обмотки или оба? Мощность трансформатора? Стоит ли задача защитить электронику питающуюся от вторички от потенциальные сбоев?



Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Технический Директор
Зарегистрирован:
24.06.2011 19:09
Из: Мухосранск
Сообщений: 2677
Не в сети
Максимум - отключать несколько раз в день.
Отключаться будет один контакт.
Мощность трансформатра 50...100 Вт.
А как отключение первички повлияет на электронику?

- Кто первый надел белый халат – тот врач! Кто не успел первым – тот больной!
- Во вселенной Света я был Тьмой. Может быть во вселенной Тьмы я


Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 23:26
Из: Тирасполь
Сообщений: 3926
Не в сети
Тогда параллельно первичке и варистор 20 мм 470 вольт и последовательную RC цепь из 0,1мкФ ~275V X2 и 100 Ом 0,5 Вт



Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Старший сотрудник
Зарегистрирован:
29.04.2014 1:45
Из: МП-3-3
Сообщений: 117
Не в сети
Цитата:

KTdesign пишет:
Подскажите, что за оптореле? Оптрон?

Оптрон+симистор или твёрдотельное реле. Правда, у последних цены варварские...
Если будет коммутироваться так часто, как писали - то лучше всего именно эти два варианта. Электромеханическое реле, особенно китайское, может долго не протянуть.



Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Технический Директор
Зарегистрирован:
24.06.2011 19:09
Из: Мухосранск
Сообщений: 2677
Не в сети
Цитата:

evildesign пишет:
Тогда параллельно первичке и варистор 20 мм 470 вольт и последовательную RC цепь из 0,1мкФ ~275V X2 и 100 Ом 0,5 Вт

Вот так (см. вложение)?
20D431K подойдет?

Прикреплённый файл:



gif  тр с р.GIF (3.19 KB)
6140_54d93c684a107.gif 307X287 px



Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 23:26
Из: Тирасполь
Сообщений: 3926
Не в сети
Так. Подойдет.



Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Инженер
Зарегистрирован:
03.01.2012 21:02
Из: Новосибирск
Сообщений: 871
Не в сети
Можно добавить что варистор, кроме ограничения выбросов первичной обмотки трансформатора, ещё и защитит трансформатор от появления на входе ~380В.
В этом случае варистор порвёт предохранитель и тем самым обесточит первичку.