Просмотр этой темы:
2 анонимных пользователей
Сотрудник
Зарегистрирован:
20.09.2012 21:00 Из: Украина
Сообщений:
53
|
Спасибо за ответы!!! evildesign, если я Вас правильно понял, то схема такая (рис. 7), где 780 Ом - уже пересчитанный номинал резистора для амлитудного напряжения сети 311 В.
Отправлено: 14.04.2013 16:38
|
|
Инженер
Зарегистрирован:
03.01.2012 21:02 Из: Новосибирск
Сообщений:
873
|
Цитата:
Такое впечатление, что вы это прямо из википедии перепостили. Ну просветите глупого , что мешает МОС с определением нуля индуктивный двигатель компрессора холодильника нормально включить и выключить несколько раз в час ???
Отправлено: 14.04.2013 21:25
|
|
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 23:26 Из: Тирасполь
Сообщений:
3926
|
terio, книжки надо читать. Сдвиг фаз помним?
Отправлено: 14.04.2013 21:40
|
|
Технический Директор
Зарегистрирован:
24.06.2011 19:09 Из: Мухосранск
Сообщений:
2701
|
Не надо обижать terio007!
Отправлено: 14.04.2013 21:46
|
|
- Кто первый надел белый халат – тот врач! Кто не успел первым – тот больной!
- Во вселенной Света я был Тьмой. Может быть во вселенной Тьмы я |
||
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 23:26 Из: Тирасполь
Сообщений:
3926
|
Рисунок 8. Окончательная схема. Другой резистор должен быть 330.
Отправлено: 14.04.2013 21:47
|
|
Инженер
Зарегистрирован:
03.01.2012 21:02 Из: Новосибирск
Сообщений:
873
|
Вы кокретно ответить можете?
Не читая курс лекций а конкретно на простой вопрос: Что(какие физические процессы) не даст МОС включить и выключить двигатель переменного тока? На пальцах. А совет книжки читать может давать только тот, кто в состоянии понять прочитанное и объяснить проблему коротко и ясно.
Отправлено: 14.04.2013 21:47
|
|
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 23:26 Из: Тирасполь
Сообщений:
3926
|
Ток, отстающий от напряжения совместно со схемой Zero Cross не даст зафиксировать выходной симистор в открытом состоянии.
Иногда, в зависимости от сдвига фаз, схема работает, но это очень сильно зависит от фазы луны. У меня огромный опыт в вопросах управления нагрузками.
Отправлено: 14.04.2013 21:54
|
|
Сотрудник
Зарегистрирован:
20.09.2012 21:00 Из: Украина
Сообщений:
53
|
Цитата:
Понял. Спасибо!
Отправлено: 14.04.2013 21:59
|
|
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 23:26 Из: Тирасполь
Сообщений:
3926
|
Я про 330 Ом и вашу схему. Схему из даташита надо брать полностью.
Отправлено: 14.04.2013 22:02
|
|
Инженер
Зарегистрирован:
03.01.2012 21:02 Из: Новосибирск
Сообщений:
873
|
Цитата:
Тут требуется просто сделать пуск и останов двигателя. По поводу останова: остановится, когда ( при снятом токе управляющего электрода) ток двигателя топикстартера станет менее 45 мА ( согласно ТУ на ТС106 - 10).Тут без разницы, оптопара с зеро крос или без. По поводу старта: В момент пуска, (первые три полупериода), особенно первый полупериод, пока не произошло намагничивания железа двигателя, он из себя представляет почти полностью активную нагрузку - ну нет у него пока сердечника, он ненамагничен . Ток в первый полупериод сетевого напряжения( а пуск симистора длится несколько десятков микросекунд) определяется практически полностью активным сопротивлением обмотки.( реально в 10-25 раз больше номинального.( не путать со средним пусковым током 4-8 ном., который считают за всё время работы пусковой обмотки - примерно1сек.). Сдвига фаз на активной нагрузке нет, поэтому никаких проблем с пуском МОС зеро крос нет. Ни практически , ни теоретически. Буду рад, если немного увеличил ваш огромный опыт
Отправлено: 14.04.2013 22:42
|
|