Цитата:
P=UI, I=P/U, I=(2400+2000)/220=20А, а это уже 1.25 I/Inom Но и этого мало, чтобы выбил автомат. При 1.45 автомат должен держать не менее 50 сек. Но в сети наверное еще есть дополнительная нагрузка, холодильник, телевизор, освещение, компьютер (не забываем и про реактивные токи). Вот и насобирается ток до заветных 2 I/Inom И время срабатывания будет от 10 сек, что у тебя и наблюдается. И еще одно замечание, твой автомат уже был прогрет стиралкой, ты дополнительно включаешь чайник, и прогретый автомат срабатывает значительно быстрее. Нельзя прогружать автомат выше номинала. Так как тепловая биметаллическая пластина постоянно перегревается и со временем теряет свои свойства. Или автомат хреновенький, можешь снять его, прогружу на работе и скажу тебе его номинал реальный. PS. Токовые клещи не так дорого и стоят, можно купить их
Отправлено: 22.02.2014 12:54
Отредактировано пользователем MACTEP 22.02.2014 22:26:58
|
|
Технический Директор
Зарегистрирован:
24.06.2011 19:09 Из: Мухосранск
Сообщений:
2688
|
Что означает "характеристика С"?
Отправлено: 22.02.2014 18:46
|
|
- Кто первый надел белый халат – тот врач! Кто не успел первым – тот больной!
- Во вселенной Света я был Тьмой. Может быть во вселенной Тьмы я |
||
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 20:40 Из: Тирасполь
Сообщений:
7263
|
Автоматы изготавливают с характеристиками B, C, D - ты мог видеть на автомате запись B16 или С25 - в основном влияет на токовую отсечку, 3, 5 или 10 кратное превышение номинала
Если собираешь щиток с общим вводным автоматом и после него автоматы на потребителей, то вводной берешь с характеристикой С, на потребителей с характеристикой В, тогда при КЗ сработает автомат потребителя, а вводной останется включенным, чем достигается селективность.
Отправлено: 22.02.2014 20:23
Отредактировано пользователем MACTEP 22.02.2014 20:44:41
|
|
Технический Директор
Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
Сообщений:
2246
|
время-токовая характеристика срабатывания.
Отправлено: 22.02.2014 20:25
|
|
Паяй только то, что нельзя купить!
То что нельзя купить - надо спаять! |
||
Технический Директор
Зарегистрирован:
24.06.2011 19:09 Из: Мухосранск
Сообщений:
2688
|
Цитата:
А разве селективность нужно достигать не током, на который устанавливается автомат под соответствующую нагрузку? Например, ввод - 50 А. От него один на 25 А и два на 16 А. От каждого на 16 А, отводы на два 6,3 А + 10 А. Йа диэлектрег! Слышал, что под соотв. тип нагрузки применяется автомат соотв. характеристики. Например, для нагревательных приборов, наверное В. Для двигателей, с их пусковым током, наверное, С?
Отправлено: 22.02.2014 21:45
|
|
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 20:40 Из: Тирасполь
Сообщений:
7263
|
Селективность достигается не током, а выдержкой времени. Так как при токах КЗ одинаковый ток воздействует и на первый, и на последний автомат. Если в цепи будут два автомата с одинаковой характеристикой, то мгновенное значение тока КЗ может отключить оба автомата.
По поводу пуска двигателей и т.д. отдельная история. Все надо рассчитывать, в зависимости от условий работы потребителя. При пуске двигателя работает тепловая защита, которая отрабатывает не сразу. Естественно, выбирается автомат с характеристикой С. Все это в основном относится для предприятий, в быту какая нагрузка у нас используется с эл. двигателями? Наверное только пылесос да холодильник. У нас же не стоит отдельно автомат только на холодильник да только на пылесос. Поэтому для быта все это условно. Рассчитывается проводка и автомат по максимально возможному току, и для отдельно взятого прибора защита явно великовата, и от небольшой перегрузки явно не отработает. К примеру, на кухню стоит автомат 25А, холодильник мощностью от 0.3кВт (~1.4А), естественно, что даже при десятикратной перегрузке двигателя, автомат не отработает. На предприятии каждый потребитель защищен своим автоматом, вот здесь и подбирается автомат по току и с необходимой характеристикой. Был случай на предприятии, когда на подстанции отказала выдержка времени на автомате, и подстанция отключалась от малейшего КЗ. Первый раз выбило от КЗ в светильнике, второй раз коротнул кабель 2.5мм2, после чего стали искать причину (проржавел часовой механизм), после замены селективность была восстановлена, что и было проверено искусственным КЗ
Отправлено: 22.02.2014 22:00
Отредактировано пользователем MACTEP 22.02.2014 22:16:21
Отредактировано пользователем MACTEP 22.02.2014 22:16:52 Отредактировано пользователем MACTEP 22.02.2014 22:32:03 Отредактировано пользователем MACTEP 22.02.2014 22:33:16 |
|
Технический Директор
Зарегистрирован:
17.07.2010 14:42 Из: Спиртогонск
Сообщений:
2091
|
Поставить предохранители во все бытовые приборы (где их нет) и не париться.
Отправлено: 23.02.2014 1:40
|
|
Не уверен - не включай.
|
||
Технический Директор
Зарегистрирован:
24.06.2011 19:09 Из: Мухосранск
Сообщений:
2688
|
СП!
Есть пояснение к этой таблице? http://radio-hobby.org/uploads/images ... b/2/img_5308d04dafdc1.jpg
Отправлено: 23.02.2014 10:12
|
|
- Кто первый надел белый халат – тот врач! Кто не успел первым – тот больной!
- Во вселенной Света я был Тьмой. Может быть во вселенной Тьмы я |
||
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 20:40 Из: Тирасполь
Сообщений:
7263
|
Скачай PDF у Грома (14 сообщение), там все хорошо расписано. На той картинке, что я показал, все условно. Для каждой характеристики существуют пределы срабатывания мин. и макс.
К примеру, автомат на 2.55 In может сработать от 1 сек до 1 мин (см. стр 8 Стандартная время-токовая зона по ГОСТ Р 50345-99)
Отправлено: 23.02.2014 11:44
|
|
Технический Директор
Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
Сообщений:
2246
|
Цитата:
У тебя в сети заниженное напряжение? откуда ж низкое? я ж написал: двигатель+ТЭН =2400 Вт, I=10А, какое отсюда следует напряжение? Цитата: Но в сети наверное еще есть дополнительная нагрузка нет Цитата: Нельзя прогружать автомат выше номинала. Так как тепловая биметаллическая пластина постоянно перегревается и со временем теряет свои свойства нельзя длительно пропускать токи выше 1,13 In, а у меня 1,125 In. Цитата: Автоматы изготавливают с характеристиками B, C, D - ты мог видеть на автомате запись B16 или С25 - в основном влияет на токовую отсечку, 3, 5 или 10 кратное превышение номинала уточню, что характеристика показывает нам при каком минимальном превышении тока над номиналом гарантированно сработает соленоидный расцепитель. Например, для B характеристики: 1,13...3 In - зона срабатывания теплового расцепителя, 3...5 In - зона срабатывания теплового расцепителя, но может сработать и соленоидный. >5 In - зона соленоидного расцепителя. А эта картинка вообще бред какой-то ни о чем.
Отправлено: 25.02.2014 22:48
Отредактировано пользователем grom 25.02.2014 23:10:27
Отредактировано пользователем grom 25.02.2014 23:18:11 Отредактировано пользователем grom 25.02.2014 23:18:47 |
|
Паяй только то, что нельзя купить!
То что нельзя купить - надо спаять! |
||