Проблема с внешним прерыванием!
Главный Технолог
Зарегистрирован:
01.07.2011 19:44
Из: Тольятти
Сообщений: 305
Не в сети
Всем привет.
Хочу сделать следующее:
Настроить сначала внешенее прерывание по низкому уровню, заетм погрузить контроллер в power-down, после того как он проснется перенастроить прерывание в цикле самого прерывания на работу по люб. лог. фронту. Цикл отрабатывает. Затем после его отработки обратно перенстроить в цикле самого прерывания по низкому уровню и снова усыпить его.
Вопрос: можно ли так делать и не будит ли никаких проблем?
Дело в том, что если внешн. прерывание настроено по любому лог. фронту, то его можно усыпить только в холостом режиме и все!!! А мне надо самое мин. энергопотребление!!!



Re: Проблема с внешним прерыванием!
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 23:26
Из: Тирасполь
Сообщений: 3926
Не в сети
делай, только не забывай каждый раз сбрасывать флаги прерываний



Re: Проблема с внешним прерыванием!
Главный Технолог
Зарегистрирован:
01.07.2011 19:44
Из: Тольятти
Сообщений: 305
Не в сети
Сбрасывать флаг прерывания по низкому уровню через GIFR. Затем изм. его работу по люб. лог фронту в цикле самого прерывания, сбрасываем флаг после каждого изм. лог. уровня. В конце цикла изм. работу прерывания на работу по низкому уровню и усыпляем его.
Правильно я понял?



Re: Проблема с внешним прерыванием!
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 23:26
Из: Тирасполь
Сообщений: 3926
Не в сети
сбрасывать после перенастроек и/или выходе из прерывания



Re: Проблема с внешним прерыванием!
Главный Технолог
Зарегистрирован:
01.07.2011 19:44
Из: Тольятти
Сообщений: 305
Не в сети
ок. попробую