Просмотр этой темы:
1 анонимных пользователей
Инженер
Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
Сообщений:
568
|
Чем отличается регулятор сетевого напряжения от регулятора мощности?
Отправлено: 20.10.2011 13:22
|
|
Технический Директор
Зарегистрирован:
17.07.2010 14:42 Из: Спиртогонск
Сообщений:
2091
|
Регулятор напряжения регулирует именно напряжение,а регулятор мощности может регулировать мощность как изменением напряжения(действующего)-тогда не отличается ничем,так и пропуском нескольких периодов(т.е. периодическим включением и выключением нагрузки).
Отправлено: 20.10.2011 23:29
|
|
Не уверен - не включай.
|
||
Инженер
Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
Сообщений:
568
|
Сделал регулятор мощности по схеме из мастер кит NF247 в нем напряжение остается постоянным а сила тока похоже меняется,а в регуляторе сетевого напряжения написано меняется напряжение от 0-220, значит и сила тока пропоционально меняется от 0- и выше?
Отправлено: 21.10.2011 12:59
|
|
Модератор
Зарегистрирован:
26.01.2010 23:26 Из: Тирасполь
Сообщений:
3926
|
Отправлено: 21.10.2011 17:16
|
|
Администратор
Зарегистрирован:
07.08.2008 20:40 Из: Тирасполь
Сообщений:
7259
|
Цитата:
Если нагрузка постоянна, и напряжение не меняется, то и ток меняться не будет.
Отправлено: 21.10.2011 18:46
|
|
Технический Директор
Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
Сообщений:
2240
|
Цитата:
Сделал регулятор мощности по схеме из мастер кит NF247 в нем напряжение остается постоянным кто тебя так жестоко обманул? Мне другое интересно. Как это пишут в описаниях, что такими устройствами( с фазовым управлением) можно регулировать мощность асинхронных электродвигателей переменного тока (вентилятора, электронаждака, электродрели и т.д.)? Для них же только частотное управление применяется...
Отправлено: 21.10.2011 22:28
|
|
Паяй только то, что нельзя купить!
То что нельзя купить - надо спаять! |
||
Технический Директор
Зарегистрирован:
17.07.2010 14:42 Из: Спиртогонск
Сообщений:
2091
|
Можно,при условии,что нагрузка постоянная(например,вентилятор). При уменьшении напряжения на двигателе,а значит,и тока обмоток снижается крутящий момент и увеличивается скольжение ротора,поэтому уменьшаются обороты.
З.Ы. не слышал про дрель с асинхронным двигателем,там обычно коллекторные.
Отправлено: 21.10.2011 22:49
|
|
Не уверен - не включай.
|
||